这个要看PC与G150是怎么连接的,
1、PC直接通过CU的X127调试网口连接,X127的默认IP是169.254.11.22,PC与CU要设置为同一网段;
2、PC通过DP通讯适配器(比如CP5711)直接连接CU,PG/PC接口的访问点设置为“DEVICE (STARTER, SCOUT) ...”;
3、PC通过网线连接至S7-1200,再通过S7-1200的DP模块连接至G150的CU,这种情况是需要设置路由访问的,
参考下面文档(路由连接到 PROFIBUS 从站):
STARTER/SCOUT: 在TIA博图环境中如何手动设置到SINAMICS的路由?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109817933
另外,G150用的也是CU320-2的控制单元,也可以参考:
S120无法在线连接如何解决
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/108739707