回复:请教:锥形电机变频控制。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-21 17:15:33

27楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-04-20 18:47:51的发言 >17楼

是的,思路是这个思路。

但如果用VC方式更好,因为可以设置磁场建立的时间及消磁时间。这样,就通过控制磁场控制了抱闸。只是不能弱磁。


单纯的V/F方式,消磁时间不好控制,抱闸控制也就有了难度,那准确悬停就基本没戏了

以下是引用yming在2025-04-20 15:20:27的发言 >11楼:好吧,咱们试着分析...

引用11楼详细内容:

好吧,咱们试着分析一下锥形电机的工作过程。

首先,得知道,它为啥用锥形转子?

其实,就是需要一个轴向磁场;在其作用下,推开环铁、制动叶片轮;使转子能自由旋转。

工频运行,就是需要一个50Hz的定子磁场的轴向分量;推动力。

想一想,它来自绕组的电压?还是电流?

电流!(磁场永远来自电流!)

既然来自电流,这就容易些了。

首先,就是启动。

启动,0Hz;这个0Hz,就是直流。直流电流流过线圈,有没有磁场力?有!一个线圈,肯定有(如同直流线包作用在继电器衔铁),三相对称的绕组线圈,磁场叠加是啥样?

随着变频器输出电压/频率的提升,若推力不够,制动环未打开时,负载转矩极大,电流迅速上升,轴向推力达到推开的临界值,转子可以转动;此时,变为转矩轻载,电流迅速降低,轴向推力减小,制动环接触(刹车);周而复始。这就是不稳的原因。

针对这个怎么做调整?

我觉得,加大励磁电流,可能是个方向。

1310:电压连续电压提升;(默认 电机50%额定电流)

1311:加速时电压提升;(默认0)

1312:启动时电压提升;(默认0)

上述三项是叠加的。仔细看上述三个参数的图示说明,找到一个最适合的打开且保持的叠加临界值。(0Hz就打开不好,可能容易失控。)

你们说呢?

@kdrjl 

@老兵



既然原理搞清楚了,余下的工作;其实就是找到打开锥形制动环抱闸的电流临界阈值。

只要保持电流在阈值之上,抱闸就是打开的,锥形转子就可以自由转动。

对于那些DTC(直接转矩控制)的驱动产品,它本身就是使用电流控制模式,相对好办。

对于西门子驱动(电压控制模式),找出的方法,如同你说,就是P1300=19(独立电压控制);慢慢来不着急。

对吧?


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?