恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-21 21:51:46
1楼
看下设置吧。
1、PLC Programming Tool中通讯协议选择为“808D(PPI)”而非“PLC802(PPI)”(部分老版本软件需手动指定协议类型)。
2、检查系统端与软件端的波特率、数据位、停止位、校验位是否完全一致(推荐波特率设为19200,数据位8,停止位1,偶校验)。
3、进入808D系统制造商级别菜单,检查RS232设置中的协议模式是否启用“PLC在线”功能。
4、确保系统参数MD14510[16]中已启用PLC通讯相关配置。
5、使用符合808D标准的RS232全交叉电缆(接线顺序:2-3、3-2、5-5),避免使用直连线或USB转串口适配器,因为容易导致信号干扰。