要实现WinCC报警记录显示G120变频器故障代码,需通过硬件组态、通信配置及软件编程实现。以下是具体步骤及关键要点:

一、硬件与网络配置

设备连接

将S7-1200 PLC与G120变频器通过PROFINET网线连接,确保物理链路正常。

若使用OPC方式,需在PLC与工控机间安装CP5512通信模块,并通过PROFIBUS网络连接。

IP地址设置

在STEP7或TIA Portal中为PLC和变频器分配同一网段的IP地址(如PLC为192.168.0.1,变频器为192.168.0.2)。

通过STEP7的“PLC > 以太网地址”确认网络配置。

二、变频器参数配置

启用PROFINET通信

在G120参数中设置P0110=1(快速启动),P0112=1(启用PROFINET)。

分配设备名称(如“G120_1”)和IP地址,确保与PLC组态一致。

故障代码映射参数

G120的故障代码存储在参数r9770(故障记录缓冲区)中,需通过PN通信读取。

设置P0837=1启用故障记录功能,P0839定义记录数量(默认10条)。

三、WinCC组态步骤

创建变量与数据连接

在WinCC中新建PLC连接,选择S7-1200驱动,配置IP地址和机架号。

创建结构体变量映射变频器状态:

c复制struct FaultInfo {
   WORD FaultCode;    // 故障代码(如F07900)
   WORD FaultState;   // 故障状态(激活/复位)
   DINT Timestamp;    // 时间戳};

绑定PLC数据块中的故障记录地址(如DB100.FaultCode)。

报警记录控件配置

报警文本:根据FaultCode匹配故障描述(如F07900对应“过流”)。

时间戳:显示故障发生时间。

插入“报警记录”控件,设置触发条件为“FaultState=1”(故障激活)。

配置报警显示格式:

使用WinCC脚本动态更新故障记录,例如通过定时器触发读取r9770。

历史数据存储

配置SQL数据库连接,将故障记录写入Access或SQL Server表。

使用WinCC趋势控件或报表工具生成故障分析报告。

四、调试与验证

在线诊断

在WinCC中启用PLC在线模式,监控故障代码实时变化。

使用STEP7的“在线/离线”功能对比PLC与WinCC数据一致性。

故障模拟

人为触发常见故障(如过载、短路),验证WinCC报警响应速度及准确性。

检查故障代码与G120手册的一致性(如A07400对应Vdc_max控制器激活)。

五、注意事项

通信稳定性

确保网络延迟小于50ms,避免通信中断导致数据丢失。

使用屏蔽双绞线并接地,减少电磁干扰。

安全操作

组态前断电检查接线,防止短路或设备损坏。

定期备份WinCC项目及PLC参数,避免配置丢失。

通过以上步骤,可实现WinCC对G120变频器故障代码的实时监控与记录。若需高级功能(如故障预测),可结合WinCC的C#脚本或OPC UA扩展实现。