要实现WinCC报警记录显示G120变频器故障代码,需通过硬件组态、通信配置及软件编程实现。以下是具体步骤及关键要点:
一、硬件与网络配置
设备连接
将S7-1200 PLC与G120变频器通过PROFINET网线连接,确保物理链路正常。
若使用OPC方式,需在PLC与工控机间安装CP5512通信模块,并通过PROFIBUS网络连接。
IP地址设置
在STEP7或TIA Portal中为PLC和变频器分配同一网段的IP地址(如PLC为192.168.0.1,变频器为192.168.0.2)。
通过STEP7的“PLC > 以太网地址”确认网络配置。
二、变频器参数配置
启用PROFINET通信
在G120参数中设置P0110=1(快速启动),P0112=1(启用PROFINET)。
分配设备名称(如“G120_1”)和IP地址,确保与PLC组态一致。
故障代码映射参数
G120的故障代码存储在参数r9770(故障记录缓冲区)中,需通过PN通信读取。
设置P0837=1启用故障记录功能,P0839定义记录数量(默认10条)。
三、WinCC组态步骤
创建变量与数据连接
在WinCC中新建PLC连接,选择S7-1200驱动,配置IP地址和机架号。
创建结构体变量映射变频器状态:
c复制struct FaultInfo {
WORD FaultCode; // 故障代码(如F07900)
WORD FaultState; // 故障状态(激活/复位)
DINT Timestamp; // 时间戳};
绑定PLC数据块中的故障记录地址(如DB100.FaultCode)。
报警记录控件配置
报警文本:根据FaultCode匹配故障描述(如F07900对应“过流”)。
时间戳:显示故障发生时间。
插入“报警记录”控件,设置触发条件为“FaultState=1”(故障激活)。
配置报警显示格式:
使用WinCC脚本动态更新故障记录,例如通过定时器触发读取r9770。
历史数据存储
配置SQL数据库连接,将故障记录写入Access或SQL Server表。
使用WinCC趋势控件或报表工具生成故障分析报告。
四、调试与验证
在线诊断
在WinCC中启用PLC在线模式,监控故障代码实时变化。
使用STEP7的“在线/离线”功能对比PLC与WinCC数据一致性。
故障模拟
人为触发常见故障(如过载、短路),验证WinCC报警响应速度及准确性。
检查故障代码与G120手册的一致性(如A07400对应Vdc_max控制器激活)。
五、注意事项
通信稳定性
确保网络延迟小于50ms,避免通信中断导致数据丢失。
使用屏蔽双绞线并接地,减少电磁干扰。
安全操作
组态前断电检查接线,防止短路或设备损坏。
定期备份WinCC项目及PLC参数,避免配置丢失。
通过以上步骤,可实现WinCC对G120变频器故障代码的实时监控与记录。若需高级功能(如故障预测),可结合WinCC的C#脚本或OPC UA扩展实现。