如果是110Hz运行,电机散热风扇完好的情况下,只有三个可能原因,一是频率高,电机扭矩变低,二是谐波电流增大,三是环境温度过高。楼主需要测量一下实际温度是多少,一切以数据说话。我的循环水泵电机,冬天的工作温度也得65℃,电机的绝缘等级是H级,远远没有达到最高工作温度。
电机的运行温度与电机的绝缘等级有关,室外、粉尘等环境的电机绝缘等级要高。
一般情况下,若电机运行在-10℃-50℃的额定工作温度之间,那么:
Y级绝缘的电机最高允许工作温度90℃
A级绝缘的电机最高允许工作温度105℃
E级绝缘的电机最高允许工作温度120℃
B级绝缘的电机最高允许工作温度在130℃
F级绝缘的电机最高允许工作温度在155℃
H级绝缘的电机最高允许工作温度在180℃
C级绝缘的电机最高允许工作温度在180℃以上