回复:求助!!如何组态WINCC报警记录显示G120变频器故障代码?

太阳神2009

  • 帖子

    2023
  • 精华

    59
  • 被关注

    286

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-23 10:02:56

3楼

标准报文352/354的PZD5就是报警代码(r2132),PZD6是故障代码(r2131),通讯时由PLC读取,WinCC上连接了就可以显示,报警记录再加上后可以历史记录、查询。

如果是使用999自由报文,可以自己互联PZDx。