回复:S120报警A07960

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37242
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-23 10:24:23

2楼

回复1楼:

--

Ophelia                :

执行P340=5后,启动就报堵转

--

不要这么处理问题。都还不知道因果的逻辑关系呢,就去做什么P340 = 5了。


第一,报警值是多少?你看了吗?

第二,就是要去做这个P340=5,怎么做?做这个之前,先要做什么?你知道吗?做功课了吗?


所以,做什么事,都要先把问题的因果关系搞清楚,然后再去做下一步。特别是绘制摩擦曲线,执行之前,要先去设置好曲线的横坐标各个点的值,符合自己的运行需求的全转速范围的点。然后再去执行这个绘制和测试。这些准备工作,你做了吗?

我是你的朋友