你所说的电机很热是热到什么程度的,这个要测量一下。电机与温度相关的重要参数是温升与绝缘等级,,一般电机都是E级以上的,变频电机都是F级的,E级绝缘温升为75K,F级绝缘温升为100K,环境温度按40度计算,E级绝缘等级的最高允许温度为120度,F级绝缘等级的最高允许温度为155度,当然这个温度是绕组核心温度,电机表面温度与这个最高允许温度有一个散热系数的差值。最高允许温度是温升与散热达到一个平衡点后,长期稳定运行的温度。
电机温度是突然升高,还是投入工作后就是温度高,这个是一个分析问题的节点。
当然了变频器因先天的基因所致,同比于工频就会导致电机温度升高一些,小电机的轴电流影响还是同比小一些的。
一个简单的判定经验法,短时间内(2-3秒)用手摸电机集中发热处,人能承受住,电机一定能承受住,人不能承受住,上测温仪实测温度是多少,在进行评估。