你的意思是要问整体的配置吧。
1、从SICK官网下载CLV6系列对应GSD文件,并在TIA Portal中导入,确保PLC识别扫码器为PROFINET IO设备。
2、在PLC硬件组态中为CLV6扫码器分配唯一设备名称,并设置与PLC同网段的静态IP地址。
3、在SICK扫码器的SopasET软件中,设置通信接口为PROFINET IO,并匹配PLC端定义的设备名称及IP地址。
4、在SopasET的DataProcessing → Output Format中,强制选择Hexadecimal(十六进制)格式,确保PLC功能块可解析原始数据。
5、使用西门子提供的FB74功能块(支持TriggerOn、RdTag等指令),通过M点触发扫码动作并读取标签数据,扫码结果存储在DB块中。
6、配置CLV6的Output1为NoRead信号(解码失败高电平),Output2为GoodRead信号(解码成功高电平),并绑定至PLC的输入模块,实现状态监控。
大概就差不多。