恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-24 13:11:13
18楼
启动1s,19A,减速1s,11A。动态搞这么快干嘛?这样让电机启动过载近2倍,把斜坡时间放长点,让电机空载启动电流接近额定值就行了。搞那么快,启动状态的过载倍数如此大,会容易形成电机因过载所引起的热积累。这会使你总是担惊受怕的吧?
加工工艺要求,电机也不是我选的,在这这个电机也不是一般电机,峰值电流50A,温度这么高我觉得正常,最普通的电机也得抗一百度,就是减速时间太快回馈能量较多制动电阻发热,觉得不正常,准备换2000W的,我觉得1200W也可以就是手摸上去烫手而已;
对比之前用的,电机不一样制动电阻温度不超过40度,客户总那这个说事,换了一台台湾酷马变频器同样也是5.5的,工作了一段时间制动电阻也热,我说是电机惯性比之前大的问题,刹车时回馈能量多电阻就热,如果想要不热那就换大电阻。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主