请教一下,一个6SL3330-6TE41-1AA3的整流模块带2个6SL3320-1TE38-4AA3的逆变模块,这个变频柜5年没上电了,我用3个95W的灯泡,加一个10A的空开,接到逆变的输出端,给变频柜反向充电,给直流母线电容解封。变频柜的进线电压是383V AC。

我把灯泡接到逆变2的输出上,同时给1个整流和2个逆变充电,灯泡亮度降低约60%,灯泡亮度不足40%,直流母线电压300V DC。
我用胶皮把逆变1和逆变2之间的铜排断开,把灯泡接到逆变2的输出上,只给逆变2反向充电;灯泡亮度降低98%以上,接近全灭,直流母线电压503V DC。
我把灯泡接到逆变1的输出上,只给给整流和逆变1反向充电,灯泡亮度降低80%以上,灯泡亮度不足20%,直流母线电压410V DC。
我分析,充电时带1个逆变,母线300VDC;1个整流+1个逆变,母线410VDC;带1个整流+2个逆变,母线503VDC,电容越多电压越低,也算正常。充电二十分钟后,就拆了灯泡给变频柜上电了。
我用控制盘启动整流,这时直流母线电压为538V;启动1个逆变后,直流母线电压降为514~518V了。

我电话咨询400工程师,问他启动逆变后直流母线电压降低近20V是否正常,他告诉我正常。
后来打算用控制盘空转电机时发现第二个逆变出现F30022=7相位短路故障,第一个逆变使能后报F30001=0故障,我拆了电机线,P1300改成V/F模式,逆变模块可以正常运行,三相电压也算平衡;接上电机线,V/F模式,电机可以空转。说明电机和逆变模块没坏。
我再次咨询400工程师,他听了我的描述,说启动逆变后直流母线电压降低近20V完全不正常;然后详细问我的操作后,说:
1/预充电的时间少了,要充上一两个小时
2/启动逆变后直流母线电压不应该降低20V
3/不管带几个逆变模块,反向充电时灯泡都应该全灭;灯泡亮说明电容或电路有问题。这种情况启动变频器,不炸机就是运气好了。
4/矢量模式是电流闭环,V/F模式是电流开环;V/F模式电机可以空转,只能说明IGBT没坏,不能说明互感器或接口板没坏,建议送修。
请教一下,反向充电解封电容时灯泡不灭就是电容坏了吗?
另外,变频器报的错误和灯泡未全灭就启动整流有关系吗?