AI小西
热门搜索
1847工业学习平台产品信息3RW常见问题目录定位器资料汇总V90 EPOS控制功能及常见问题非接触雷达资料汇总

签到有奖

  • 移动端入口

  • 工业服务小程序
  • 支持中心移动端首页
  • 智能小西- 智能问答与在线预约
  • SIEMENS工业找答案小程序
  • 工业培训与认证
  • 西门子工业1847俱乐部
  • SIEMENS工业技术支持与服务
@CurrentUser.EmailCount@

消息提醒

登录 | 注册
@CurrentUser.NickName@
1847会员:未开通
VIP等级 @CurrentUser.vipLevel@
西币
@CurrentUser.coin@
  • 我的支持中心
  • 我的1847会员
  • 我的技术论坛
  • 我的找答案
  • 我的下载中心
  • 我的售后服务
  • 我的培训认证
  • 我发的帖子
  • 我跟的帖子
  • 我的论坛设置
  • 论坛用户指南
  • 我的下载中心
  • 我的培训认证
  • 我的提问
  • 我的回答
  • 已经帮助了@CurrentUser.allAnswercount@人我要回答
  • 已连续活跃@CurrentUser.allLoginDayCount@天我要提问
  • 首次回答问题获得双倍西币积分
  • 个人设置
  • 退出
  • 首页
  • 技术支持
    • 技术支持
    • AI小西
    • 风驰卡
    • 产品入门
    • 在线产品选型
  • 售后服务
    • 售后登记和质保查询
    • 备件商城
    • ASP工程师验证
    • ASP公司证书验证
    • 售后服务常见问题
  • 下载中心
    • 首页
    • 售前文档(样本、宣传册等)
    • 售后文档(FAQ、手册等)
  • 工业学习平台
    • 首页
    • 了解会员权益
    • 立即开通1847会员
  • 培训认证
    • 首页
    • 教室培训课
    • 取证训练营
    • 在线自学课
    • 认证证书查询
    • 培训伙伴验证
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 精华帖
    • 发新帖
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 精华常见问题
    • 发布新问题

运维工程师专区

官方商城

  • 西门子中国
  • 技术支持与服务首页
    我的支持中心
    下载中心首页
    全球技术资源
    1847工业学习平台
    产品入门新手必读
    找答案
    技术论坛
    售后服务
    网络资源新手必读
    高级搜索
  • 技术论坛
    论坛公告
    论坛使用指南
    最新发帖
    精华帖
    分享帖
    高赞帖
    热门帖
    高端推荐帖
    最高收藏帖
  • 自动化系统 / SIMATIC S7-1200系列
  • 用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求

技术论坛

 • 产品分类
自动化系统
  • SIMATIC S7-1500系列 
  • SIMATIC S7-1200系列 
  • SIMATIC S7-200
  • SIMATIC S7-200 SMART 
  • SIMATIC S7-300/400 
  • 通信与网络组件
  • Profinet技术开发专区
  • 工业边缘计算
  • SIMATIC WinCC / Panel 
  • SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
  • DCS/SIMATIC PCS7
  • IPC/PG
  • LOGO!
  • 物联网(IOT)
  • 工业电源
驱动技术
  • SINAMICS 
  • SINAMICS S200 
  • 直流调速器
  • 电机
  • SIMOTION
  • MicroMaster
  • 驱动技术综合产品
  • MasterDrives 
  • DCMA 变频器健康管家 维护智库
数控系统
  • SINUMERIK 
  • SIMODRIVE
低压电气
  • 低压电气
  • 低压数字化
传感器与通讯
  • 过程仪表
  • 分析仪器
  • 工厂传感器
谈天说地
  • 谈天说地
 • 咱工程师的故事
咱工程师的故事
  • 网友专栏 
  • 工程师随笔
1847大咖专栏
  • 崔工谈博途与PLC
  • PROFINET工业通信详解
  • 冯工聊工业网络
  • 电磁兼容问题及处理
  • 大咖专栏合集
特别专题
  • 专家大讲堂课后探讨
  • 西门子工业1847俱乐部
  • 特别专题合集
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
  • PLC编程精英训练营
  • MA 小型自动化系统
  • WinCC系统开发工程师精英训练营
  • V90精英训练营
  • WinCC精英训练营
  • S7-1200精英训练营
  • G120变频器精英训练营
  • S7-200SMART精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
  • FA合作伙伴共创社区
  • Networks and Communication
  • GMC蓝黄带考试-G120
  • GMC蓝黄带考试-V90
  • GMC 合作伙伴专区

用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求

手机用户20211019862424

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2021-10-19

普通 普通 如何晋级?

用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求

3892

0

2025-04-25 08:25:20

展开查看
引用自找答案,问题ID:329078

用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求,但是PLC可以仿真,想要MTP1200也能仿真,怎么办?

提问者:手机用户20211019862424


lranbing 回答道:

一、核心问题定位
1、浏览器兼容性与证书配置
MTP1200 Unified Comfort仿真必须使用Chrome或Edge浏览器,且需启用HTTPS协议(输入https://127.0.0.1或虚拟网卡IP地址)。
典型现象:若浏览器提示“拒绝连接请求”,可能因证书未正确生成或未手动信任。
2、IP地址与网络配置冲突
MTP1200的IP需与PLC及电脑网卡处于同一网段,且避免地址重复。
关键检查项:在TIA Portal中确认HMI的IP地址是否与虚拟网卡(如Siemens Virtual Ethernet Adapter)匹配。
3、仿真启动顺序错误
必须启动PLC仿真,待PLC进入运行状态后再启动HMI仿真。
错误后果:若先启动HMI仿真,可能导致浏览器无法连接PLC后台服务。
二、分步解决方案
1、验证IP与网络设置
步骤1:在TIA Portal中打开MTP1200设备视图,检查PROFINET接口的IP地址(如192.168.10.2)。
步骤2:在电脑控制面板中,设置虚拟网卡或物理网卡的IP地址与HMI同网段(如192.168.10.200)。
操作验证:通过ping命令测试HMI IP是否可达。
2、配置PG/PC接口与仿真顺序
步骤1:在控制面板中打开设置PG/PC接口,选择S7ONLINE并指定虚拟网卡(如Siemens Virtual Adapter Auto.1)。
步骤2:在TIA Portal中依次执行PLC仿真→运行→HMI仿真,确保PLC已处于运行模式。
处理证书与浏览器缓存
步骤1:在HMI的安全设置中取消勾选安全下载(避免仿真编译报错),重新生成证书。
步骤2:清除浏览器缓存,输入完整HTTPS地址(如https://192.168.10.2)并手动信任证书。
三、兼容性排查
用户权限与角色分配
在HMI的用户与角色中创建本地用户(如Siemens/Siemens1234*),并分配HMI管理员权限。
注意:禁用UMC(用户管理组件)以避免权限冲突。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求,但是PLC可以仿真,想要MTP1200也能仿真,怎么办? 目前***答案:
一、核心问题定位
1、浏览器兼容性与证书配置
MTP1200 Unified Comfort仿真必须使用Chrome或Edge浏览器,且需启用HTTPS协议(输入https://127.0.0.1或虚拟网卡IP地址)。
典型现象:若浏览器提示“拒绝连接请求”,可能因证书未正确生成或未手动信任。
2、IP地址与网络配置冲突
MTP1200的IP需与PLC及电脑网卡处于同一网段,且避免地址重复。
关键检查项:在TIA Portal中确认HMI的IP地址是否与虚拟网卡(如Siemens Virtual Ethernet Adapter)匹配。
3、仿真启动顺序错误
必须启动PLC仿真,待PLC进入运行状态后再启动HMI仿真。
错误后果:若先启动HMI仿真,可能导致浏览器无法连接PLC后台服务。
二、分步解决方案
1、验证IP与网络设置
步骤1:在TIA Portal中打开MTP1200设备视图,检查PROFINET接口的IP地址(如192.168.10.2)。
步骤2:在电脑控制面板中,设置虚拟网卡或物理网卡的IP地址与HMI同网段(如192.168.10.200)。
操作验证:通过ping命令测试HMI IP是否可达。
2、配置PG/PC接口与仿真顺序
步骤1:在控制面板中打开设置PG/PC接口,选择S7ONLINE并指定虚拟网卡(如Siemens Virtual Adapter Auto.1)。
步骤2:在TIA Portal中依次执行PLC仿真→运行→HMI仿真,确保PLC已处于运行模式。
处理证书与浏览器缓存
步骤1:在HMI的安全设置中取消勾选安全下载(避免仿真编译报错),重新生成证书。
步骤2:清除浏览器缓存,输入完整HTTPS地址(如https://192.168.10.2)并手动信任证书。
三、兼容性排查
用户权限与角色分配
在HMI的用户与角色中创建本地用户(如Siemens/Siemens1234*),并分配HMI管理员权限。
注意:禁用UMC(用户管理组件)以避免权限冲突。

剩余80%未阅读, 请登录阅读

回帖加入探讨技术论坛守则

上传附件要求

1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。

2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:
.avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z

 
发分享帖
爱工控,乐分享,
分享您的经验与案例
发故事
发表您的精彩故事,
参与征文活动
技术探讨帖
阐述您的观点,
表达我的看法
西家杂谈
海侃天南地北,
闲聊工控世界
发求助帖
求道解惑,“刨根问底”
解决问题
发投票帖
邀投票,做调查,
网友帮您来作主
取消原因:
用博图V20仿真MTP1200 Unified Comfort失败,浏览器提示拒绝了连接请求
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

活动公告 查看全部公告>

AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!

1,831,814 条
海量精彩技术内容

100,000+ 网友与你交流

助你技有所长,论有所获

热门视频,猜你喜欢

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15112条技术帖

更多

评选标准

相关推荐

换一换

热门标签

换一换

相关帖子推荐

换一换
正在加载...
guzhang

恭喜,你发布的帖子

被评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top

下载中心

  • 首页
  • 查找文档
  • 常见问题大全
  • 精选主题
  • 全球技术资源

  • 首页
  • 知识库
  • 订阅文档

1847工业学习平台

  • 首页
  • 了解会员权益
  • 立即开通1847会员
  • 课程中心
  • 学习路线
  • 初级工程师认证
  • 高级工程师认证

培训与认证

  • 首页
  • 教室培训课
  • 取证训练营
  • 在线自学课
  • 认证证书查询
  • 培训伙伴验证

技术论坛

  • 首页
  • 发帖
  • 最新发帖
  • 精华帖
  • 高赞贴
  • 当前热门帖
  • 高端推荐帖
  • 用户荣誉榜

找答案

  • 首页
  • 提问
  • 精华问答
  • 高赞问答
  • 新解决问题
  • 待解决问题
  • 总积分排行榜

售后服务

  • 我要报修
  • 服务进度查询
  • 质保及权益查询
  • 备件商城
  • ASP工程师验证
  • ASP公司证书验证
  • 支持中心网站重要声明

西门子中国   © 西门子(中国)有限公司 1996 – 2025   企业信息    隐私政策   使用条款   京ICP备06054295号   京公网安备 11010502040638号
 
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

20秒帮我们优化支持中心!

欢迎您访问支持中心!

丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……

为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!

感谢您的支持!

您收到0封站内信:
×
×
图片
立即
签到
已签到
已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。