电动阀分两部分,阀头和阀体,
开动作:阀头绿色,
关动作:阀头红色,
开到位阀体绿色,
关到位,阀体红色,
开关动作中:阀头红绿闪烁,
阀门状态不明:阀体红绿闪烁,
故障:阀体黄色(plc中做逻辑,正常开关动作假设10s,那么如果有输出动作后15s如果开关到位都为1或者都为0则为故障)
本胖的做法跟张工差不多,阀门是用两个三角形+一个圆形,阀门也是阀体(三角形边线内的背景色)绿色开到位/红色关到位;边线动作(开或者关)也是绿色;中间的圆正常是灰色,故障时红色闪烁;阀门在中间位就是阀体都是灰色。
另外,本胖还给自己规定了一个有点奇葩的原则:上开下闭、左开右闭。
本胖的阀门指示分为动作指示和位置指示及故障指示。动作指示的意义是可以判断程序是否发出了“动作”输出(DQ),赶脚这个还是比较有意义的,如果DQ没输出、阀门没到位,基本上就是程序错误了;如果DQ有输出、阀门没到位,那就是继电器/接触器/阀门的硬件问题了。
但这么复杂的指示不是谁都喜欢的,有些操作员突然发现阀门三角形的边线变绿,不知道是出了啥问题,可能给你打电话,要浪费一番口舌才讲清楚。