通讯和PPI不能同时存在,你这个口做了通讯,那就不能做PPI监控和下载程序,你做了PPI那就把通讯禁止或是将PLC上面硬件开关打到STOP模式,这样你做了通讯口,也可以在PLC停止模式下来上载监视程序。

SMB30 和SMB130这两个特殊继电器来控制端口做什么模式。你通过程序来回切换也是可以,但是实际上,这样做不太符合逻辑,你正常通讯时,你把这个模式切换到下载监视模式,这样就会导致通讯故障。


SMB30(端口 0 ) 和 SMB130(端口 1 )用于定义通信端口的工作模式。S7-200 SMART CPU 处于 RUN 模式时,才能进行 PPI 通信或自由口通信模式的选择;
CPU 处于STOP 模式时,自由口通信模式被禁用,自动进入 PPI 通信模式。

自由口通信端口定义

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/communication/serial_port/freeport/set_port.htm


你可以买224XP或是226的  PLC,这两款PLC有自己的两个通讯串口端口。


再就是增加硬件方式增加端口。


MODBUS RTU

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/020.html

自由口

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/019.html

S7-200 SMART 通信

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/038.html