目前1200与200smart建立了5个连接,与上位机建立了1个连接(显示13个,上位机解释说开的多线程),如图所示。但是在连接资源中显示未使用S7通讯,请问一下,网络视图中的连接占用的通讯连接资源是哪一部分?哪里可以看到我实际还有多少通讯资源?与上位机连接数据量比较大,请问添加通讯模块可以解决问题吗?
提问者:手机用户20211229489701
1、不用增加硬件,你的CPU 的连接数量够用。https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/11-Comm/01-Ethernet/01-Intro/01-Intro.htm21200 与 SMART 200 如果用的是 S7 通讯则用的是 S7 连接;上位机与1200 用的是 HMI 连接。查看在线连接资源: 在线连接 PLC 并打开设备组态。 选择 "网络视图"选项卡。 选中 PLC。 在诊断窗口,“连接信息”选项卡,诊断表格中显示实际使用的连接资源的数量《HMI 操作面板与 S7 控制器(S7-1200、S7-1500)的连接资源和连接优化。》https://support.industry.siemens.com/cs/document/109479986