PCS7V61老平台,RTD热电阻CFC编程问题,超过150℃信号就没有了。

已锁定

划船歌子

  • 帖子

    206
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2016-11-04

钻石 钻石 如何晋级?

PCS7V61老平台,RTD热电阻CFC编程问题,超过150℃信号就没有了。

1284

5

2025-04-26 22:24:28

  1. 老系统:PCS7V61,CFC编程,RTD温度监测;

  2. 问题:一个RTD回路,接入RTD信号,超过153℃,信号就归0了,看了传感器量程是0-300的,另外把这块传感器接入数显表,显示165℃(当时温度),正常。但接入PCS7系统,ET200M分站,信号归0,150℃以下,正常显示。

  3. 这个问题有点奇怪,最初做这个系统用的数据处理,直接/10得到温度值,多年以后,用AI驱动块,直接量程改为0.1也可以实现(记得是西门子官方推荐的方案),但存在一个问题,当时有疑惑,但也可以用,就没有深入学习。最初添加AI块后,编译不出来MODE上面一个绿线,数据也出不来,后来翻了手册,百度,查不到原因,就根据网上资料,添加了一个16进制码,一直怀疑这块有问题,但系统没有真正使用,就没有具体信息,最近使用了,发现这个问题,怀疑这块没处理好,求老师指点一二。