如果不研究清楚,真不能随便用。
其实数据块就是每次重启时初始化赋值(与firstscan驱动的赋值语句功能完全一样),断电保持区就是断电不清除。
唯一的问题是西门子把问题复杂化了,只要编程软件下载数据块数据,会强制清除所有断电保持区数据(感觉此功能是为配合PID使用的
)。
断电重启数据恢复过程:全清零》数据块复制到V区》复制断电保持区VMCT》首周期执行sm0.1和sm0.3程序。
不同的启动或重启方式,数据恢复过程是有区别的。这个做为思考题吧
需要明确下的是,断电保持区可以设置VMCT,但下载数据块仅清零所有V区数据。。。所以,我通常把关键参数藏在C和T区,毕竟这个我多用inc给替代了