回复:如何保存寄存器数据

阳春节拍

  • 帖子

    379
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2023-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-27 11:49:18

19楼

展开查看
以下是引用阳春节拍在2025-04-27 11:39:34的发言 >18楼

如果不研究清楚,真不能随便用。

其实数据块就是每次重启时初始化赋值(与firstscan驱动的赋值语句功能完全一样),断电保持区就是断电不清除。

唯一的问题是西门子把问题复杂化了,只要编程软件下载数据块数据,会强制清除所有断电保持区数据(感觉此功能是为配合PID使用的)。

以下是引用芳季在2025-04-26 18:03:57的发言 >17楼:有人有发现有帖子能...

引用17楼详细内容:

有人有发现有帖子能解释清楚数据块的用法吗?

我看不见有。只看见很多人觉得这个是雷区。

这东西说起来也不是三言两语能说明白的。加上各人的认知程度和自信程度,可能聊起来障碍也挺大的。总会遇到一些描述上的差异而导致少数人之间的互相误解。然后就疲于解释。最后可能偏离中心思想,不了了之。

例如我说:1+1=2,然后就有人说:3-2也=1,你有什么可能1+1=2?然后我也反应不过来其实他说也是对的。其实大家都是对的,只是说法不同互相否定对方,变成了要互相解释一个已经共识的问题。最怕就是遇到这些情况。

为了说明这个问题,需要复制下我笔记里的内容

断电重启数据恢复过程:全清零》数据块复制到V区》复制断电保持区VMCT》首周期执行sm0.1和sm0.3程序。

不同的启动或重启方式,数据恢复过程是有区别的。这个做为思考题吧

需要明确下的是,断电保持区可以设置VMCT,但下载数据块仅清零所有V区数据。。。所以,我通常把关键参数藏在C和T区,毕竟这个我多用inc给替代了

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8931条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。