以电流为基准,当输出电流达到32A时,变频器的功率器件(IGBT)和散热系统将因电流热效应触发限流保护,此时即使有功功率未达15kW,也需停止加载。

以功率为基准,若变频器以输出有功功率15kW为限制条件,则需根据实际电压、功率因数动态调整电流。例如:330V × 0.8 × 32A × √3 ≈ 14.6kW时,仍可继续加载电流至允许值。实际上,多数变频器优先以电流为保护基准,因功率计算涉及电压/功率因数动态变化,难以实时精确控制。

所以绝大多数的变频器在额定参数下的损耗限制以电流为核心基准,功率因数和有功功率为间接影响因素。工程中需优先确保电流不超过额定值(如32A),再通过优化电压、频率和功率因数提升输出效率。