这种情况,我也有遇到过。
224的集成口,一旦调用为modbus rtu从站或者其它应用,则PPI通讯就无法再能够正常使用。
只能将运行的状态开关拨到stop模式,通讯口才会返回到ppi模式,具体应用可以:先不调试modbus rtu通讯,等其它程序全部调试完成后,最后调试modbus rtu通讯。
当然,添加其它EM277 /CP243等方法,不仅仅需要添加新的模块成本外,EM277还需要另外采购MPI A2是适配器成本。本人建议不添加模块的方法处理。