恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-28 20:12:24
5楼
变频器发热量应该与自身的效率有关吧。与变频器的输出功率与输入功率的比值有关。发热是变频器的内耗决定的。
变频器的效率是输出有功比上输入有功,差值即为变频器损耗,同时也能得到变频器效率;
我想是这么一个问题,同一变频器在同一电机对拖平台上实现加载以达到额定输出,对拖平台是一台同步电机一台异步电机;
现在的问题是,这台变频器控制异步电机,在电流达到额定的时候功率也差不多达到铭牌额定;
如果改成变频器去控制同步电机,在电流达到额定的时候功率已经超出铭牌额定功率20%左右;
这种不同应该来自于同步异步电机的功率因数之间的差异,但是我想这种差异应该不是线性的;同样变频器的损耗也是不一样的;
最开始变频器功率段划分的时候是以什么为依据标准的?在什么条件下定义额定功率额定电流?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主