变频器带同步电机输出缺相保护的问题

已锁定

手机用户20221125587286

  • 帖子

    597
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2022-11-25

钻石 钻石 如何晋级?

变频器带同步电机输出缺相保护的问题

2395

1

2025-04-28 20:32:00

一台5.5kW14A变频器带一台7.5kW15A100Hz同步电机,输出有一相用接触器控制其通断,变频器用VF控制20Hz以下输出电机20%的额定电流,20Hz以上输出电机10%的额定电流发现一个问题:

三相都连通。也就是接触器吸合的前提下,运行变频器电机正常启动,在较低频率20-30Hz左右的时候断开其中其中一相输出,变频器会报输出缺相,但是当变频器运行到70-100Hz左右的时候,再断开这一相输出,变频器也没有报输出缺相,电机还在正常运行;

我想变频器没有报输出缺相的原理是因为三相电流矢量和为零,但是断开一相其他两相电流和还是零(KCL),但是电流会变大一些,由1.5A变为2.8A,但是电机在缺相状态下还在旋转的原因是因为里面的旋转磁场仍然存在?