你这个问题有可能是因为变频器缺相检测,
原理如下:希望可以给你启发
低频段(20-30Hz)报缺相:
电流采样:监测三相电流的实时平衡(矢量幅值/相位)。
直流母线波动:缺相会导致整流侧电流不连续,引起母线电压纹波增大。
变频器通常通过以下方式检测缺相:
低频时:电机电流较小(20%额定),缺相后剩余两相电流变化(1.5A→2.8A)容易被检测到,触发保护。
高频段(70-100Hz)不报缺相:
电流矢量和仍接近零:两相电流虽增大,但变频器可能误判为负载波动而非缺相(取决于算法灵敏度)。
磁场旋转维持:见下文电机部分分析。
高频时电流更小(10%额定),且同步电机旋转惯性大: