恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-29 11:32:27
1楼
恒压供水, 我用1200跳过一次。 我做的水泥厂的供水改造, 容量大, 水泵小。 所以最后摸索出来两点:
PI可变, 根据误差, 对PI的大小进行调整, 误差大,P大, I小,反之亦然。
积分时间不得低于20S, 小误差时, 我调的是30S。
为啥这么高呢, 上面交代了,容量大,水泵小。 追求快速升压的话, 会导致第一个泵马上到工频, 然后启动第二个泵, 管打压力马上超压, 这样又停第二个泵,压力又降的太快。如此往复。
按上述调整之后, 仅仅是启动的时候,升压略慢, 但是到压力点稳定运行之后, 几乎没什么震荡。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主