2楼

西门子精智(SIMATIC HMI)触摸屏的数据块规划

西门子HMI的特点:

无需导入标签:HMI直接通过PLC的符号表(Symbol Table)或DB块名称访问变量,无需像威纶通那样手动导入。

无强制DB块限制:可以跨多个全局DB块直接绑定变量,灵活性更高。

你的疑问:是否需要固定HMI专用DB块?

建议分情况处理:

初始化风险:修改任意DB块可能导致关联画面变量失效。

管理复杂度:需严格记录变量与画面的关系,避免混乱。

画面独立性:修改某一画面的变量时,只需初始化对应DB块,不影响其他画面。

维护清晰:DB块与画面一一对应,便于调试和追溯。

兼容威纶通:若未来需要替换部分HMI为威纶通,可直接复用现有DB块。

替代方案(直接使用全局DB):
如果项目庞大(如100个DB块),且确保变量命名规范(如 DB1.VatName 对应 Page1_VarName),可直接绑定全局DB变量。但需注意:

推荐方案(结构化):
仍规划专用的HMI DB块(如 DB_HMI_Page1, DB_HMI_Page2),优势: