回复8楼:

--

用输出有功功率作为基准或许是一个很不错的标准,毕竟变频器就是拖动电机的,以变频器输出有功功率也就是电机输入有功功率,或者是电机轴端输出机械功率为基准。

--

如果是定性比较,倒是可以。如果是定量比较,这个误差就大了点。不信你自己做一下实验就知道了。


因为,电机的输出轴机械功率(有功功率)+电机总体的摩擦及内阻发热损耗,才是变频器的输出有功功率。这里还忽略了很多其他损耗的因素。


所以,既然是测试,就要定量的,准确的去测试。你说呢?