向导里配置的是Put/Get类型的S7通讯,这个不需要GSD文件,也不需要进行硬件组态。需要GSD文件的是PN-IO通讯,也就是PLC作为智能从站需要生成GSD文件导入主站硬件配置,这种不需要编程,配置成功后直接映射到IO区域。
向导里的PROFINET,配置智能从站时候可以导出GSD文件,但主PLC作为控制器时候,从站我看并不需要导入GSD文件到主PLC,也是直接能通讯的,比如从站添加输出QB1152 ,主PLC作为控制器添加输入子模块IB128,正常通讯的。
是不是SMART200 之间不需要导入GSD,SMART200作为控制器与其他智能设备才需要导入映射。