回复:wincc7.4通过AS读取6ES7511-1AL03-0AB0数据,只能读到输入输出位?

白菜费大幅

  • 帖子

    177
  • 精华

    3
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2013-09-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-04-30 14:32:08

2楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2025-04-29 16:51:03的发言 >1楼

高版本的CPU,安全设置和低版本的不同了

参考:

为什么无法建立WinCC Runtime V7与PLC S7-1500 V2.9 / S7-1200 V4.5 的连接?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109805946



我感觉到应该是和证书相关,但是不知道从什么地方入手;
上面链接我看了一下,确实和证书有关,目前我们的wincc是7.4 SP1 upd19;PLC是1AL03版本v3.0,1AL03的固件没有3.0以下的;
我们按照上述链接内容操作了一番,博途用工具SIMATIC SCADA Export for TIA Portal导出.Zip文件后,再从wincc变量管理器AS符号-从文件中加载,再选择需要导入的变量(此时变量符号栏是红色背景,链接不上?),最后一步重启wincc;重启后测试刚刚导入的变量(符号栏红色背景消失),PLC与wincc通讯变量正常;

但是再次在wincc变量管理中使用AS符号-从AS中读取,发现之前导入的变量全部变成背景红色;再次重启wincc,再观察变量管理器变量,一切正常;

相当于说如果我要使用这个固件版本的CPU,并且需要用AS符号自动获取变量,那么就必须如图片中指示那样,使用wincc7.5 SP2 upd4版本及以上的wincc?这个没有测试过;


另外我还测试了一个比较邪门的方法,就是直接在博途上,把CPU从1AL03直接改成1AK02,下载进实物1AL03的CPU中,后直接与wincc做AS符号读变量,发现一切正常;感觉就是1511硬件本身是没有什么改变,只是固件不一样而已,或许有改变,但是目前未涉及到那些内容;

你若盛开,清风自来
评论