现场概况:
1-业主提供云服务器两个,系统为Sever 2016,IP地址分别为:10.223.181.10和10.223.181.11;
2-现场控制器为1515冗余,IP地址为:172.19.228.10和172.19.228.11,通信IP172.19.228.13,网关172.19.228.254;
3-现场一台电脑为客户机,系统为WIN10,IP地址为172.19.228.200;
4-控制器冗余系统正常,并按照现场连接拓扑,现场电脑,云服务器,CPU均可实现IP互通;
5-现场设备除冗余环网,均接入锐捷交换机,锐捷交换机上层为中兴汇聚交换机,中兴上层进入园区防火墙;
6-WINCC版本为WINCC7.5SP2;
7-使用现场电脑,云服务器作为WINCC服务器,均可实现与PLC之间的通讯,无异常;
8-云端WINCC服务器冗余配置成功,网络共享可互访,IP可通,设备名解析后可通,时间同步成功,服务器数据包加载成功;
9-现场无IP冲突情况。
现场问题:
1-在现场电脑中,打开Simatic Shell,添加云服务器IP,刷新后界面中找不到云端服务器;
2-在现场电脑中,在网络共享中无法找到云服务器,但输入\\10.223.181.10或\\10.223.181.11可访问云服务器共享文件;
3-在现场电脑中,通过网络共享访问云服务器共享文件WINCC项目,尝试激活,失败;
4-在现场电脑中,建立客户机项目,加载服务器数据包,选择启动画面,激活后,画面无数据。
处理过程:
1-查询相关资料后,需要开放端口,后陆续开放端口如下:
TCP5053用于项目数据同步,TCP2308用于客户机与服务器运行时通信,TCP1433默认SQL Sever端口
TCP135用于OPC DA/DCOM,UDP8910用于设备发现与网络浏览,TCP445用于文件共享
TCP50500用于客户机与服务器的实时数据交换,UDP50502至50505用于主备服务器心跳监测
2-相关端口开放后,客户机与服务器仍无法建立连接;
3-在锐捷交换机,中兴交换机,园区防火墙,telnet相应的端口,后台进行抓包,三处均收发正常;
4-在现场电脑上,云服务器上,telnet相应的端口,均失败;
5-在同园区,另一栋楼的兄弟公司,WINCC云服务器与客户机搭建成功,在该云服务器上telnet相应端口,同样显示失败;
6-咨询西门子400,获取到WINCC跨网段通讯的指导材料,需要在云服务器上设置软路由器;
7-按照说明进行相关配置后,现场电脑与云服务器仍无法建立连接;
8-在现场兄弟公司的云服务上,查看相关软路由器配置,发现根本在该云服务器上根本没有进行相关的配置。
至此,现场客户机与服务器仍无法建立连接。请教各位大佬,还可能是哪里的问题。