既然P1300 = 0可用,那就对其完善参数设置,实际使用观察效果呗。
至于P1300 = 19,它需要两个设定值分别给,转速设定值是一路,固定电压设定值另外一路。比如说使能打开之前,固定电压设定一个比较小的值。对于锥形电机,其实你可以直接设置为停机励磁的值即可。比如说,电压如果是380V为100%,你就设置它为25%的额定电压。然后使能控制器,把转速设定值给到额定转速的3%-5%,如果那个锥形电机抱闸打不开,可以一点一点的加固定电压设置,直至抱闸刚要打开为止。此时测试电机实际电流,就是锥形电机启动过程传说中电流提升的临界点。它应该是启动和动态提升转矩的综合结果。
个见,仅供参考。