恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-30 20:56:02
61楼
这是测试的两种方式(电机静态辨识后):1:图2是采用VF控制,1300=0,1310=50,1311=10,1312=30。测试结果:使能后不给转速,刹车不打开,电机电流3.9A左右。给50转,刹车打开,电流6.1A左右。逐步提转速到200-300转时,电机电流最大,8A.逐步提速,电流减小,到额定转速后电流6.4A.改变1310的值后,启动变流电话明显,测试1310=60,启动电流4.9A.其中1311参与度较小,已这次测试我认为可以不要管。1312的参与度对实验结果影响较大,测试时发现在1312值小于30的时候,效果差不读,30-50影响最大,设置50的时候,电机额定转速运行5-7秒自动停机,无故障。
2:图4时1300=19,独立电压源。在用博途设置参数时,发现只有1330这个参数可以设置,是不是与1311,1312无关?实验结果:1330设置过小,(1310,1311,1312与VF设置一致)改变频率时,输出频率按照设定变化,输出电压变化很小,此时刹车不打开,电机不转。将1330关联到R66输出频率测试。刹车可以打开,电机可以转动,但是启动时输出电流11.4A.提速时电流变大或者转速提不上去。报过流停机。
没装Starter,用博途的Trace还没弄明白怎么用,这块的图片没截取
另请教下:1300=19独立电压源咋玩啊,不知道从哪里下手。
在P1300=0,只慢慢提高P1310试试,应该可以打开抱闸。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主