恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-01 04:03:17
66楼
P1300=19 的电压给定,不是那样给的!
因为是输出频率;输出电压分别给定,所以,要单独分别设定:
例如:
1、输出频率 设为 0Hz(0%);
如果此时,要想得到100% 电机额定电流,此时电压应该多少?
因为是直流(0Hz),所以只需要看一下绕组阻值,就是相绕组阻值的1.5倍(自己用表测出来,也行。)。然后乘以额定电流,就是额定电流时的电压设定值。
这里的电压是直流母线的电压,正因为电压参考基准是1000V,所以百分比的给定很容易算。
实际测试,最好从1-2伏给定,慢慢加,同时看着点实际输出电流就可以了。(不能从0V开始,那样的话,因为没电流,变频器就报输出无负载、电缆断开等等。)
在使用DriveMonitor时非常方便,就是自己单独建立个用户参数集。
2、0Hz测试完(几个电压点,几个对应电流记录下来,一看就是线性的。)
再设置频率 5Hz,测试(电压从1-2V开始慢慢给,观察电流。);10Hz,测试;15Hz,测试;都是观察 电流;
请填写推广理由:
分享
只看
楼主