恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-01 12:04:24
74楼
@yming 你64楼的发言信息,所用的方法,与我的方法不矛盾,原因是,锥形电机的起始转速,必须要有一个大一点的力矩,才能把抱闸推开,而V调节在很小的时候,电机是转不起来的,只有V达到了一定的电压值后,锥形电机的抱闸被推开,电机才有可能转。精调V的变化,即可找到起始转速和电流的临界点。所以先给定一丢丢转速后,再去调电压V,没有关系。殊途同归。
我说的用P1300=19测试的意思,就是要找出推开抱闸的电流值。顺便看看5-10-15Hz时的推开抱闸电流的电压曲线。
(同时,还可以看看电机发热,温升等等状态。)掌握了这个过程,就做到心中有数。
用P1300=19,就把P1310,1311,1312全都关了(=0),这时,变频器完全用频率(输出频率/转速%)和输出电压互联来自1330(100%=1000V)
实际使用时,肯定不会用P1300=19。这只是一个测试。找出推开电流的阈值。
精华帖版主置评:哈哈,完全理解。并赞同。y版威武。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主