PCS 7 V10.0 中 CM PtP 使用 APL 功能块的缺陷

4141

7

2025-05-01 20:54:09

  

1    PN机架掉站后再重新连接,CM PtP发呆,停止工作    X     

2    CM PtP插拔后发呆    √    (10.0已解决)

3    RS485物理断线,CM PtP发呆    √    (10.0已解决)

4    无法访问扩展站点和扩展寄存器地址    X        

5    无法连续访问超过8个寄存器    X      

6    访问寄存器总数受限不能大于80个    X    

7    不灵活的数据转换    X    

 


缺陷6描述

总数据量仅为80个寄存器,这也是PCS 7项目工程师不得不放弃 “MBComm” 转而自定义功能块的主要原因之一。


缺陷5描述

每个任务最大允许8个寄存器,某些情况下也不能满足要求,如该仪表Modbus说明(红色线框内)

You cannot read slectively the registers 3 and 4 for the measurment value only. You have to read the entire length of the command(10 registers) and extract the desired information.

你不能选择性地读取寄存器3和4的测量值。您必须读取命令的整个长度(10个寄存器)并提取所需的信息。


缺陷7描述

APL提供将读取的8个寄存器可以通过Feature的bit位设置,显示为不同数据类型,但8个寄存器是统一操作的,显示为8个Int/ 8个Word/ 4个Real。如上图Modbus读取的数据为不同数据类型组合。但APL无法灵活为连续的寄存器显示成不同数据类型的数值。