你如果想长期低速运行,还真的只能调P1310,调P1311/1312都没用。
P1312只在第一次加速时有效;P1311是所有的加速过程都有效。
这两个参数只有你的电机不在低速区运行,迅速略过低速期时,才有明显的效果。
所以,如果想在低速时运行,只有P1310是正解。
而且,只要电机不发热,这个值就可以增加。
理论上, 只要抱闸打开,电流就可以降调正常水平啊。
U/f有点难搞, 因为总电流不是全部用来产生励磁的。
SLVC低速时也是开环。 不过5Hz以上,应该可以的。 只要励磁电电流能独立控制, 就可以用上面的思路来搞。