恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-02 20:23:52
88楼
关于锥形电机启动打开抱闸,我有一点建议,可能很有用。
西门子驱动中的这个功能,大多数人,不怎么用。
就是“直流制动”!
这个功能,在以前的MicroMaste 440中,我常常在设备上使用。
它的原理,就是一个输出偏置;即,变频器的变频交流输出同时叠加一部分直流。该直流电流产生的“固定”磁场,使旋转的转子制动。
制动转矩作用大小,视滑差大小。(当转子停止时,无制动作用。)
以上这些都是针对普通异步电机表述的。
那么,对于锥形电机的转子停止状态呢?
想一想,0Hz下,是不是给出这个直流制动电流,抱闸就打开了?
具体看参数:
P1230(激活直流制动的源,自己配置)
P1231 直流制动的配置选项(默认=0;无功能;=4时 直接激活; 14=低于启动转速时触发。 )
P1232=设定注入直流电流值
P1233=注入直流电流的时长(默认1秒,最长1小时)时间长电机发热。
P1234=启用直流制动的转速(低于该转速自动激活。)
功能图 7010
我觉得,该功能对于锥形电机的抱闸控制,很可能有特殊的作用。
那么p1310应该也可以达到同样的效果呀
请填写推广理由:
分享
只看
楼主