恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-02 22:22:12
101楼
P1300=19, 有点杀鸡用牛牛刀了。
以前中板调试的死后, 发现S120带辊道电机,v/f模式, 启动后零速时电流比额定电流还大。 检查以后是因为没有静态辨识,导致定子电阻数值不准,导致零速时偏置电压给出有误。
我刚看了一下, G120的v/f模式也是这个模式, 零速电流 , 跟S120是一样的。 会根据P1310那几个参数, 计算零速电流, 然后乘以定子电阻给出电压。 楼主,演技一下P1310-P1312, u/f一样能控制好。 前提是一定要做静态辨识。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主