以下是引用锋言锋语在2025-04-22 14:33:10的发言 >43楼

P1300=19, 有点杀鸡用牛牛刀了。

以前中板调试的死后, 发现S120带辊道电机,v/f模式, 启动后零速时电流比额定电流还大。 检查以后是因为没有静态辨识,导致定子电阻数值不准,导致零速时偏置电压给出有误。 

我刚看了一下, G120的v/f模式也是这个模式, 零速电流 , 跟S120是一样的。 会根据P1310那几个参数, 计算零速电流, 然后乘以定子电阻给出电压。  楼主,演技一下P1310-P1312, u/f一样能控制好。  前提是一定要做静态辨识。

您说的对。最开始的时候没做辨识,电机不稳定,后面静态做完后再去VF控制,稳定很多,在这个基础上逐步调试那几个关键参数。锥形电机静态辨识用实测的电机基本一遍就过了。辨识过程中如Y版所说会有一定的位移,但是不大,以做的标记看不到1/4,这个应该是跟电机有关系。