回复:请教:锥形电机变频控制。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-03 20:01:11

124楼

展开查看
以下是引用无名的人在2025-05-03 19:09:44的发言 >123楼

那么在电机启动加速时肯定要退出直流制动啊  这个时候他就提供不了开启抱闸的扭矩了

以下是引用yming在2025-05-03 17:01:03的发言 >119楼:最主要的区别在于。...

引用119楼详细内容:

最主要的区别在于。V/f设置的那几个参数是调整后,固定的“电压提升”曲线。

例如:P1310“连续电压提升”(也有称为:永续提升),就是从0-50Hz(其实到不了50Hz )假定: 保持一个10V电压叠加,随着V/f过程的输出频率提高,这个10V的提升作用越来越小;例如:45Hz时,已经输出电压450V了,这个10V作用相比很小了。

而这个直流制动则不然,它可以根据选项随时激活注入/取消

甚至可以(随时)当作一个电机负载(当然了,此负载转化为电机热能。)的加载。

我的应用中,就是工艺中,需要每次完成,需要拆卸加紧螺母;机械传动中无抱闸,停机时,电机自由旋转状态。此时,拆卸的反扭矩,会造成工件旋转。

采用了激活直流制动(7秒),冲击式反扭矩,一秒拆卸大螺母。结构简单了,效果也不错。

对吧?


以下是引用无名的人在2025-05-03 04:51:54的发言 >104楼:此二者区别是DC b...

引用104楼详细内容:

此二者区别是DC break是叠加到VF控制输出上的可以在一定转速范围区间内生效的AC+DC 而VF中1310依然走的是VF曲线只不过开头0Hz是DC是吗

直流制动在OFF1    0→1启动驱动时也能生效吗在电机启动后设定值大于零时直流制动就退出了吧应该还是要靠p1310   1311来维持抱闸打开吧 二者配合使用应该效果更佳

以下是引用yming在2025-05-02 18:28:44的发言 >87楼:关于锥形电机启动...

引用87楼详细内容:

关于锥形电机启动打开抱闸,我有一点建议,可能很有用。

西门子驱动中的这个功能,大多数人,不怎么用。

就是“直流制动”!

这个功能,以前的MicroMaste 440中,我常常在设备上使用。

它的原理,就是一个输出偏置;即,变频器的变频交流输出同时叠加一部分直流。该直流电流产生的“固定”磁场,使旋转的转子制动。

制动转矩作用大小,视滑差大小。(当转子停止时,无制动作用。)

以上这些都是针对普通异步电机表述的。

那么,对于锥形电机的转子停止状态呢

想一想,0Hz下,是不是给出这个直流制动电流,抱闸就打开了?

具体看参数:

P1230(激活直流制动的源,自己配置)

P1231 直流制动的配置选项(默认=0;无功能;=4时 直接激活; 14=低于启动转速时触发。 )

P1232=设定注入直流电流值

P1233=注入直流电流的时长(默认1秒,最长1小时)时间长电机发热。

P1234=启用直流制动的转速(低于该转速自动激活。)

功能图 7010

我觉得,该功能对于锥形电机的抱闸控制,很可能有特殊的作用。




嘿嘿。

起重哦?要是重物下坠呢?需要制动?还是不需要制动?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。