回复:报警A017

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-12-16 13:30:54

0楼

首先,楼主的问题比较“菜”。这个“A17”是不看说明书(起码没有比较详细的看)所致。X9端子谁说的可以不用?在使用大全的开篇第2章,连接,有西门子推荐的电路连接方法。其中就提到了X9端子,主电路中也对X9端子有标注。告诉你该用什么,可以不用什么。要看懂说明呀。
对于书本型装置,X9的5#/6#端子是OFF2端子,是系统的“安全停车”端子。正常情况,这个端子是需要“短路”的。如果“开路”,就会出现“A017”。