回复:S120如何在运行过程中切换转速反馈信号源呢

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-04 11:23:35

2楼

谁说不行。A_B_B行,西家传动就不行?


在编码器参数里,有一个选项,是VC与SLVC自动转换的选项。当激活这个选项以后,VC运行中,如果编码器信号丢失,不用报编码器丢失,直接转成SLVC模式,继续运行。不用停机。系统自动判断的。


谈功能,以后尽可能不要横向比较。就事论事即可。




我是你的朋友