恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-04 12:18:01
12楼
假如你用西家传动控制,就不用考虑惯性比了。带着转鼓空载(去掉纸张)做一下动态优化,惯性比自动计算。
假如是第三方变频器,通过计算转鼓转动惯量以后,把电机转子转动惯量做分母,转鼓转动惯量做分子比一下,输入到第三方变频器的相关参数即可。
为什么要做旋转系惯性计算与惯性比计算?因为有了这个参数,即可测试计算电机从零加速到额定点转速的时间。
为什么要得到系统的启动时间?因为启动时间可以计算速度调节器的PI时间常数。有了时间常数,就能以此作为依据,去根据自己的实际需求,把系统的速度特性调试成欠阻尼或过阻尼的特性。以获取控制上最佳效果。
还有一个问题,就是通过计算这个系统动态转矩,再加上稳态下的负载转矩,你就可以看到所选择的电机容量是不是有还有裕量。这个裕量很重要,它还要克服你这个系统的系统摩擦阻力呢。
个见。仅供参考。