以下是引用kdrjl在2025-05-04 11:23:35的发言 >2楼

谁说不行。A_B_B行,西家传动就不行?


在编码器参数里,有一个选项,是VC与SLVC自动转换的选项。当激活这个选项以后,VC运行中,如果编码器信号丢失,不用报编码器丢失,直接转成SLVC模式,继续运行。不用停机。系统自动判断的。


谈功能,以后尽可能不要横向比较。就事论事即可。




版主 这个是故障时切换我说的是任意时刻切换比如关联某个数字点 接通就用计算值 关断就用编码器

也就是在运行过程中即可以随时VC到SLVC也可以随时SLVC到VC

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤