S120有两个网口跟外部通讯其中位于CU前脸下方的一般预留做调试不作为PN通讯口使用

两个网口设置IP地址时不能在同一网段否则就会提示无法执行操作 这一点要尤其注意

如果是用PN通讯控制 请使用CU上部保护盖里面那两个网口