西家的变频器出现通讯故障,比如F1910/F8501,就停机了,如果通讯中断还需要继续运行,要屏蔽通讯故障。

另外,走通讯控制,一般要有硬线的停机回路,比如OFF2/OFF3,或者STO。

通讯恢复后,要应答故障,再重新给ON命令才会启动,也就是P840,有0->1的上升沿,如果没有满足条件,不会自动启动。