回复:6RA80可否和上位机直连设置转速等参数

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1138
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-05 20:33:42

18楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2025-05-05 17:07:51的发言 >14楼

嘻嘻,笑死了。@老兵 是这样的,不管是花钱还是不花钱,西家传动都提供一个OPC的动态链接库功能(也就是你所说的协议),在上位机PC做好了动态链接库,可以是串口通讯,也可以是PN通讯,西家传动都支持第三方的操作平台与其通讯。比如VB.net,C语言什么的。


我们都是交流的系统,用PC机VB.net直连通讯,直流的没做过。不过话说回来了,6RA80不支持STARTER吗?应该用STARTER直接与6RA80直连,然后利用STARTER里的用户文件自己做一个监控操作界面,是参数列表形式的那种。也非常好使。


但是,这种装置与上位机的直连通讯,我力荐用PN通讯,串口不好使。被干扰死机的问题,非常头疼。


仅供参考

6RA80可以和'STARTER连接 但是得用USB adapter A2 西家正版不便宜哦

dcm就有一个DP口一个232和485 用起来头疼

唯一能想到的就是用西家触摸屏去连接最省事精智屏有DP口要是上位机电脑有点麻烦

另外任版说的OPC 是OPC UA吗

您提到西家提供PN通讯库是说的这个吗

通过PROFINET网络实现SINAMICS 120的PN IO OPC通讯


烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3828条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。