恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-05-05 20:33:42
18楼
嘻嘻,笑死了。@老兵 是这样的,不管是花钱还是不花钱,西家传动都提供一个OPC的动态链接库功能(也就是你所说的协议),在上位机PC做好了动态链接库,可以是串口通讯,也可以是PN通讯,西家传动都支持第三方的操作平台与其通讯。比如VB.net,C语言什么的。
我们都是交流的系统,用PC机VB.net直连通讯,直流的没做过。不过话说回来了,6RA80不支持STARTER吗?应该用STARTER直接与6RA80直连,然后利用STARTER里的用户文件自己做一个监控操作界面,是参数列表形式的那种。也非常好使。
但是,这种装置与上位机的直连通讯,我力荐用PN通讯,串口不好使。被干扰死机的问题,非常头疼。
仅供参考
6RA80可以和'STARTER连接 但是得用USB adapter A2 西家正版不便宜哦
dcm就有一个DP口一个232和485 用起来头疼
唯一能想到的就是用西家触摸屏去连接最省事精智屏有DP口要是上位机电脑有点麻烦
另外任版说的OPC 是OPC UA吗
您提到西家提供PN通讯库是说的这个吗
通过PROFINET网络实现SINAMICS 120的PN IO OPC通讯
请填写推广理由:
分享
只看
楼主