首先吐槽下400电话,预约一直满的不知道怎么回事。
G120XA风机泵类的变频器预充电也和430一样是三相电串灯泡直接接到输入端 吗?
串联灯泡是接在输出端!利用IGBT侧的续流二极管对直流母线充电。
即便储能电容在支路也没关系。无非是再经过了一个限流电阻而已。