@无名的人 一要注意锋言锋语的发言。他根本就没经历过的事,也能信誓旦旦的打包票。这是什么意思?


你的问题,如果从P1440接入两个转速实际值的切换值。一定要研读一下P1440手册里的说明。注意两个转速的时基是不一样的。编码器的快,无编码器算的要慢点。所以对于速调的PI参数到底有没有影响,自己要实测。


有些东西,原理上没毛病,但往往细节存在一定差异。要做功课的哟。千万!