现场老工地改造新增了一个SR60小控制站,现在需要与1500PLC通讯。一般采用PROFINET和S7通讯。但是采用前者,西门子需要做硬件组态;如果采用S7分两种情况:1500做客户机需要硬件组态和编程;,或者SMART200做客户机,只需要SR60编程就可以了,1500不需要组态和编程。
现场最好不停机改造,采用SMART200做客户机S7通讯是否可行?我记得300PLC是不是DB1对应的V区,1500是不是也是需要DB1做数据通讯区?
下面红色字体我看官方文档介绍的,恰巧没介绍,希望哪位高工给指点下
S7-1500 与S7-200 SMART S7 通讯的另外一种方法是S7-200 SAMRT PLC做客服端,S7-1500做服务器。该方式需要S7-200 SMART调用PUT/GET指令,S7-1500侧不需要编写通讯程序(需要勾选“允许来自远程对象的PUT/GET通信访问”(参数路径:S7-1500 CPU 属性-防护与安全-连接机制,如图10所示。))。 该方式比较简单,本文档不做介绍。
题外话:使用S7-PLCSIM Advanced 能不能模拟SMART200与虚拟CPU通讯功能?这个以前还没试过