回复:关于SMART200与1500PLC通讯最简便可靠的方案

xyvsjay

  • 帖子

    226
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2017-11-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-06 16:49:55

2楼

哪个做客户端服务器都可以。

200做服务器时200端不做任何修改 200的V区在1500里看作DB1 ,1500的组态里需要添加1个S7连接,然后使用getput指令。1500需要停机修改。

200做客户端时,1500需要勾选允许getput,未勾选需要停机下载。 另外要准备非优化的DB1通信数据,200里面用向导组态getput功能,只能读写1500的DB1非优化数据。200也是要停机下载。

官网有详细介绍。

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/026.html