哪个做客户端服务器都可以。
200做服务器时200端不做任何修改 200的V区在1500里看作DB1 ,1500的组态里需要添加1个S7连接,然后使用getput指令。1500需要停机修改。
200做客户端时,1500需要勾选允许getput,未勾选需要停机下载。 另外要准备非优化的DB1通信数据,200里面用向导组态getput功能,只能读写1500的DB1非优化数据。200也是要停机下载。
官网有详细介绍。
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/026.html