以下是引用长日夏凉风在2025-04-30 11:12:41的发言 >7楼

,我做了十多年的恒压供水,简单说,能用变频器自带的PID运算,就绝对不用PLC运算,模拟量和CPU价格一样,成本增大一倍,调试环境跟现场环境是肯定不一样,注意二点就好,第一相信PID只要参数能调节,肯定是可以控制一定范围的,重要的我们往往忽略了PID还可以手动调节,以你的0.7MPa压力为例,输出频率肯定是要到30HZ以上(具体看泵的扬程)压力才有反应,泵才能冲开止回阀,所以输出30下用手动加速调节,不就可以快速响应,同样检测到压力超过允许的极限,直接切换到手动PID,减速输出,快慢由减速时间决定,不由PID慢慢的调。第二,我猜是你现场的问题,你一直只看PID参数和输出,你有没有想过,它的输出运算是根据输入来的,你给它一个不稳定的输入,它能得到一个稳定的输出才怪,给它0.71MPa信号,它通过运算控制输出接近0.71,此时你突然反馈给他0.78的信号,他想稳定都难。这就是说模拟量是要处理的,不建议直接拿来使用,特别是复杂干扰的场合。

在假期,细看了留言,遇到的情况确实如您所见。

后期采用你的建议,优化程序。