回复:西门子fm458模块报intf灯和if灯,stop灯导致模块停机

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17163
  • 精华

    64
  • 被关注

    895

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-05-07 08:18:36

2楼

这种情况官方也没有详细资料,

1 检查通讯接头是否有氧化松动建议用细砂纸打磨针脚,然后重新拧紧

2 检查通讯接头里面的接线螺丝是否有松动以及生锈的情况,如果有重新接线并拧紧

3 检查环境:高温潮湿灰尘过多,强电干扰等因素

4 如果以上都不能解决问题可能是模块本身的硬件故障,建议更换新的模块

活到老,学到老!为了生活学习吧!